Антон Р писал(а):
Что касается ЭПС, то при переменке, меньше сказываются потери напряжения в КС, расстояние между ТП увеличены до 40-50 км (70-80 км при 2*25кВ), по сравнению с 20-30 при постоянке.
Поправка по цифрам: 60-80, 80-100 и 15-30км соответственно.
Marconi писал(а):
Понятно, что защита на подстанциях переменного тока дорогая из-за больших напряжений, но при энергоснабжении на постоянном токе применяется гораздо более быстродействующая защита.
При условии использования современных микропроцессорных защит цена практически одинакова. Зато используются выключатели, широко применяемые во всей энергетике, также как и измерительные преобразователи (трансформаторы тока и напряжения). А защита на постоянке более быстродействующая из-за того, что отключать приходится на порядок большие токи.